In den Kabeltunneln unter dem sehr viel neueren Kaltwalzwerk auf der Westfalenhütte hat es vor einigen Jahren auch mal gebrannt...das Werk stand über Monate still,der Schaden ging in die zich Millionen,man hat zuerst sogar überlegt das moderne Walzwerk aufzugeben.
Ein Brand der sich in Kabeltunneln ausbreitet ist so ziemlich der zerstörerischste Unfall der in solchen Anlagen passieren kann,deshalb sind Kanäle und Schalträume heute praktisch immer mit Brandabschottungen getrennt und besonders wichtige Kanäle werden bei einem Brand automatisch mit erstickendem Gas geflutet.
Solche Brandabschottungen sind sogar bei HSP noch ein paar Jahre vor der Schliessung nachgerüstet worden...giebt´s beim BV bis heute nicht,Löschanlage erst recht nicht...meine die haben neuerdings Rachmelder in einigen Bereichen blabla-
Aber ob die auch Leute haben,die bei Alarm nachts zu Kabelklauer/Schleichertypischen Zeiten da sind und in Minuten unter Atemschutz vor Ort und einen Brand löschen können bevor er völlig ausser Kontrolle gerät kratz- kratz-
Grade diese teergetränkten Jutebänder und die Wachspapier Zwischenlagen von den 30er-50er Jahre Kabeln brennen wie nur was,dazu haben die Tunnel auch noch diverse Stellen wo ungehindert Luft ein- und auströmen kann.
Schätze mal Derjenige der DAS mutwillig oder fahrlässig in Brand setzt,wird nicht so schnell rennen können das er es auch nur selber wieder rausschafft...
Ein Brand der sich in Kabeltunneln ausbreitet ist so ziemlich der zerstörerischste Unfall der in solchen Anlagen passieren kann,deshalb sind Kanäle und Schalträume heute praktisch immer mit Brandabschottungen getrennt und besonders wichtige Kanäle werden bei einem Brand automatisch mit erstickendem Gas geflutet.
Solche Brandabschottungen sind sogar bei HSP noch ein paar Jahre vor der Schliessung nachgerüstet worden...giebt´s beim BV bis heute nicht,Löschanlage erst recht nicht...meine die haben neuerdings Rachmelder in einigen Bereichen blabla-
Aber ob die auch Leute haben,die bei Alarm nachts zu Kabelklauer/Schleichertypischen Zeiten da sind und in Minuten unter Atemschutz vor Ort und einen Brand löschen können bevor er völlig ausser Kontrolle gerät kratz- kratz-
Grade diese teergetränkten Jutebänder und die Wachspapier Zwischenlagen von den 30er-50er Jahre Kabeln brennen wie nur was,dazu haben die Tunnel auch noch diverse Stellen wo ungehindert Luft ein- und auströmen kann.
Schätze mal Derjenige der DAS mutwillig oder fahrlässig in Brand setzt,wird nicht so schnell rennen können das er es auch nur selber wieder rausschafft...